全球主机交流论坛

用户名  找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1468|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

关于家里总停电的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-19 20:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://52.ht/thread-1327019-1-1.html

之前发的帖子表述不准,总闸也没跳闸,电源灯还是绿色的,但是家里就是没电。需要把总电闸关了,重新推上,家里才会来电。隔几个月就会出现一次这种情况。

总电闸如下图,总电闸好像换过一次,还是什么原因呢 ?

2#
发表于 2024-7-19 20:09:40 | 只看该作者
大概率漏电,先查电器再查线路
3#
发表于 2024-7-19 20:13:04 来自手机 | 只看该作者
换一间屋子
4#
发表于 2024-7-19 20:21:39 | 只看该作者
停电的时候查来线电压,对比过欠压出线电压
需要万用表,PH2十字螺丝刀
5#
发表于 2024-7-19 20:47:48 | 只看该作者
往配电箱入电口引出一路插排,整个树莓派啥的打螺丝固定在配电箱附近,写几行代码控制机械臂每隔1天拉闸合闸
6#
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:48:03 | 只看该作者
KDE 发表于 2024-7-19 20:21
停电的时候查来线电压,对比过欠压出线电压
需要万用表,PH2十字螺丝刀

停电的时候闸还是推上的,那个电源灯还亮着绿灯。
7#
发表于 2024-7-19 20:51:51 | 只看该作者
漏电,把无关电器插头拔下来试验下。排除电器问题
大概率电力施工不规范,有冷凝水。 换线后,管子填泡沫。下次坏了得砸墙
8#
 楼主| 发表于 2024-7-19 20:59:40 | 只看该作者
hostv 发表于 2024-7-19 20:51
漏电,把无关电器插头拔下来试验下。排除电器问题
大概率电力施工不规范,有冷凝水。 换线后,管子填泡沫。 ...

漏电为什么不跳闸呢 ?
9#
发表于 2024-7-19 21:01:13 | 只看该作者
为啥不换下电闸?
大多数情况下是电闸老化的问题。
找电工看一下就知了。
我老婆家电闸一到夏天就跳,空调开多了就爱跳。换了电闸就好了。
或换个大功 率的。
电器如果有问题, 要不就不工作, 要不就短路,短路会跳闸。

10#
 楼主| 发表于 2024-7-19 21:05:31 | 只看该作者
pykane 发表于 2024-7-19 21:01
为啥不换下电闸?
大多数情况下是电闸老化的问题。
找电工看一下就知了。

电闸已经换过一次了,旁边的延时保护器没换过,这个需要换吗?